Lielās termiskās elektrostacijās ģeneratora radīto elektrību palielinatransformatorsun pēc tam lielos attālumos pārraida katram sociālās enerģijas tīkla lietotājam. Šajā rakstā ir aprakstītas lielas transformatora uzstādīšanas un nodošanas ekspluatācijā būvniecības metodes un procesi termiskajā elektrostacijā un veic sākotnēju diskusiju par enerģijas transformatoru uzstādīšanas un nodošanas ekspluatācijas tehnoloģijām.
1. Gatavošanās pirms transformatora instalēšanas
(1) Elektrostacijas būvniecības laikā, kad jaudas transformators ir uzstādīts vietā, pateicoties lielajam transformatora korpusam, pārbaudot izmēru, ir nepieciešams precīzi apstiprināt ienākošo un izejošo līniju centrālo stāvokli un virzienu. Tikai tad, kad tas atbilst projektēšanas prasībām, to var noteikt uz transformatora pamatiem. Elektriskās uzstādīšanas noteikumos noteikts, ka transformatoram, kas aprīkots ar gāzes releju, jābūt 1% -1. 5% slīpumam gar gāzes releja gaisa plūsmas virzienu. Mērķis ir atvieglot eļļas tvertnē ģenerēto gāzi ieplūst relejā, veidojot aizsargājošu darbību. Kad transformators ir uzstādīts, jāapstiprina, ka transformatora trieciena ierakstītāja ietekmes vērtībai jābūt mazāka par 5 g gravitācijas paātrinājuma. Ja tas ir lielāks, ar ražotāju jāsazinās ar padomu apstrādi.
(2) Injicējiet slāpekli mitrumam necaurlaidīgam aizsardzībai: Pēc transformatora uzstādīšanas, ja to nevar uzstādīt laikā, lai neļautu transformatora iekšējam korpusam kļūt mitram, 99,99% augstas iztikas slāpekļa slāpeklis ir jāinjicē lodziņā, un slāpekļa spiedienam jābūt 0}. {{6}. Pēc injekcijas slāpekļa izsekošanas uzraudzība jāveic savlaicīgi, un jāveic atbilstoši rakstiski ieraksti. Kad spiediena vērtība ir zemāka par 0,01MPA, slāpeklis ir jāpapildina laikā.
2. Transformatora ķermeņa pārbaude
2.1 Transformatora ķermeņa pārbaudes posmi un metodes.
(1) Slāpekļa izlāde. Pārbaudot ar slāpekli piepildīta transformatora ķermeni, jāizvēlas saulains, bez vēja un sauss laiks. Lūkas durvis jāatver, lai atbrīvotu slāpekļa spiedienu eļļas tvertnē. Pēc ventilācijas ventilācijas atvēršanas personālam, kas valkā bez pogām bez pogām, un ar eļļu izturīgiem zābakiem jāiekļūst eļļas tvertnē caur lūku, lai pārbaudītu.
(2) Ķermeņa pārbaudes saturs. Uzstādot transformatoru, ķermenim jābūt pakļautam gaisam ne vairāk kā 16 stundas. Izmantotie rīki ir jāuzrauga īpašai personai, reģistrētai un jāuzņemas aizņēmumi un atgriešanās ieraksti. Ķermeņa pārbaudes galvenais saturs: transporta atbalsts un dažādas ķermeņa daļas nevajadzētu kustēties vai deformēties. Iekšējās skrūves ir pareizi jāpievelk. Kodola, skavu, dzelzs jūga un citu sastāvdaļu izolācijai jābūt labai; Iekšējā izolācija ir stingri saistīta, un nav kaitējuma; Svina stieples izolācijas attālums ir kvalificēts. Nav ierosmes sprieguma pārslēgšanas ierīces, un krāni atbilst indikatora norādītajai pozīcijai, un kontakts un vadītspēja ir laba. Rotējošajam diskam jāpārvietojas elastīgi un jābūt labi aizzīmogotam. Pārbaudiet, vai eļļas tvertnes apakšā ir tauki, gruži un ūdens. 2.2 Transformatora ķermeņa tests. Pēc pārbaudes tiek veikti šādi testi: pamata izolācijas mērīšana; tinuma augsta un zema sprieguma malu izolācijas izturības mērīšana un zeme; tinuma līdzstrāvas izturības mērīšana; Transformatora izmaiņu mērīšana, un kļūdai jābūt mazākai par 0. 5%.
3. Ķermeņa piederumu uzstādīšana
(1) Atklātā gaisā uzstādītajiem piederumiem jāatbilst šādām prasībām: vides relatīvajam mitrumam jābūt mazākam par 75%, un sausam gaisam ar rasas punktu zemāk par -40 grādu jābūt nepārtraukti jāpievieno lodziņam uzstādīšanas procesa laikā. Atvērtās daļas jābūt pārklātai ar plastmasas plēvi, un nepārtrauktā ekspozīcijas laiks nedrīkst pārsniegt 8 stundas. Pēc darba katru dienu jāizlozē vakuums, lai pievienotu sausu gaisu no 0. 01-0. 03mpa.
(2) blīvēšanas apstrāde: Visiem atloku savienojumiem jābūt neskartiem un labi noslēgtiem.
(3) Dzesēšanas ierīces uzstādīšana: Pirms uzstādīšanas dzesēšanas ierīce 30 minūtes bez noplūdes ir jāinjicē ar 0. Iekšpusei jābūt izskalotai ar kvalificētu izolācijas eļļu, un atlikušā eļļa ir jāiznīcina. Ventilatora motors un asmeņi ir stingri jāuzstāda un elastīgi jāgriežas. Cauruļvada vārsti ir jāizmanto elastīgi un pareizi, un savienojumiem jābūt labi aizzīmogotiem. Orumentālie eļļas cauruļvadi jātīra. Eļļas sūkņa blīvējums un eļļas plūsmas relejs ir labā stāvoklī, stūrēšana ir pareiza, un nav patoloģiska trokšņa vai pārkaršanas.
(4) Eļļas uzglabāšanas skapja uzstādīšana: eļļas uzglabāšanas skapis jāuzstāda pēc iekšējās pārbaudes un tīrīšanas. Instalācijas virziens ir pareizs. Eļļas līmeņa gabarītam vajadzētu būt elastīgi, indikācijai jābūt atbilstošai faktiskajam eļļas līmenim, eļļas līmeņa mērierīces signāla kontaktam jābūt pareizam, un izolācijai jābūt labai.
(5) Transformatora cauruļvada uzstādīšana: Visiem cauruļvadiem jābūt tīriem tīriem, un to savienojumi ir cieši noslēgti.
(6) Risera uzstādīšana: Pirms stāvvada uzstādīšanas vispirms jāaizpilda strāvas transformatora nodošanas tests (saturs: izolācijas izolācijas tinuma izolācijas pretestība; pārbaudiet vadu grupu un polaritāti; izmēriet tinuma līdzstrāvas pretestību; kļūdas mērīšana; Izmēra ierosmes raksturlielumam, lai būtu pareizs, lai pareizs; Pašreizējā transformatora izejas termināļa plates izolācijai jābūt labai un cieši noslēgtai. Risera uzstādīšanas metodei jābūt pareizai. Ventilācijas spraudnim jāatrodas stāvvada augstākajā punktā.
(7) Bukses uzstādīšana: Kapacitīvajam ieliktnim vajadzētu izturēt testu (Saturs: izmēriet izolācijas pretestību; izmēriet dielektrisko zudumu pieskares vērtību Tanδ un kapacitātes vērtību), ar eļļu piepildītai ieliktnim nevajadzētu būt eļļas noplūdei, un eļļas līmeņa indikācijai jābūt normālai. Izskatam nevajadzētu būt plaisām vai bojājumiem; Bukse metāla atloka locītavas virsmai jābūt plakanai; Kūtes augšējās struktūras blīvēšanai jābūt labai, un savienojumam jābūt stingram. Eļļas līmeņa indikatoram, kas piepildīts ar eļļu, vajadzētu vērsties uz āru, un gala ekrānam jābūt iezemētam pēc nepieciešamības. Izlīdzināšanas gredzena virsmai jābūt gludai, un uzstādīšanai jābūt stingrai un pareizai.
(8) Gāzes releja uzstādīšana: Gāzes relejs jāpārbauda un kvalificēts pirms uzstādīšanas, darbības iestatīšanas vērtībai jāatbilst iestatīšanas vērtības prasībām, un jānoņem transporta noteikšanas pasākumi. Gāzes relejs jāuzstāda horizontāli, uz augšējā vāka bultiņas jānorāda uz eļļas uzglabāšanas skapi, un savienojums ir cieši noslēgts. Gāzes savākšanas kaste jāaizpilda ar izolācijas eļļu un cieši noslēgta.
(9) Spiediena mazināšanas ierīces uzstādīšanas virzienam jābūt pareizam, vārsta pārsega iekšpusei un stāvvadam jābūt tīram, cieši noslēgtam, elektriskajiem kontaktiem vajadzētu precīzi pārvietoties, un darbības spēka vērtībai jāatbilst rūpnīcas prasībām.
(10) Savienojošās caurules blīvējuma blīvēšanai starp desikantu un eļļas uzglabāšanas skapi jābūt stingram, atšķaidītājam jābūt sausam, un eļļas blīvējuma līmenim jābūt uz eļļas virsmas līnijas.
(11) Temperatūras mērīšanas ierīces uzstādīšana: Pirms uzstādīšanas termometrs jākalibrē, signāla kontaktam jāpārvietojas pareizi; Termometrs jāpielāgo atbilstoši norādītajai vērtībai. Izolējošā eļļa jāinjicē termometrā uz augšējā vāka. Paplašināšanas signālu (termometra plāna metāla šļūtene) nevar asi saplacināt vai savīt, un tā lieces rādiuss parasti ir lielāks vai vienāds ar 50 mm.
(12) ir jāaizsargā transformatoru un reaktoru kabeļi; Tie jānovieto kārtīgi, un savienojuma kastes jābūt aizzīmogotām. Vadības lodziņa signāla ķēdei jābūt pareizai un jāatbilst rasējumu projektēšanas prasībām.
4. Transformatoru eļļas pildījums
(1) Izolācijas eļļu var ievadīt transformatorā tikai pēc tam, kad tā ir izturējusi testu saskaņā ar pašreizējā valsts standarta "Elektrisko iekārtu pieņemšanas testa standarta" GB50150 noteikumiem.